맨홀 방수시공 요약
내장형 차수 컴파운드 2100 워터플러그 시스템:
배리어 1:적합한 차단재
팽윤 실란트:차수 컴파운드 2100 (10cm)
배리어 2:스토팍® 모르타르
최대 30°C까지 카트리지를 예열하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 건 공구 사용이 더 쉬워집니다.
덕트를 브러시로 깨끗이 청소하십시오(2125조). 그리고 스카치 브라이트. 나중에 물청소는 선택 사항입니다. 스토팍®은 젖은 표면에 달라붙습니다. 케이블과 덕트에 일부 차수 컴파운드 2100을 미리 시공하면 접착력을 향상시킬 수 있습니다.
폼 테이프와 같은 적절한 차단 재료로 케이블을 감습니다. 밀봉을 위해 15cm가 열려 있는지 확인하십시오.
폼테이프를 '막대기'로 뒤로 밉니다. 개구부에서 폼 테이프까지의 거리는 최소 15cm여야 합니다. 폼 테이프가 덕트를 제대로 밀봉하는지 확인하십시오.
케이블을 약간 들어 올리고 적절한 도포 건으로 차수 컴파운드 2100을 도포합니다. 유연한 노즐을 사용하면 모든 영역을 쉽게 채울 수 있습니다.최소 10cm 차수 컴파운드 2100을 시공합니다. 플랙시블 노즐을 정확한 깊이에 넣은 후 건을 잡고 건을 눌러 컴파운드의 큰 볼을 형성합니다. 케이블을 매립할 때는 항상 아래쪽 뒷면에서 시작하십시오. 천천히 총을 뒤로 당깁니다.
개구부 5cm전까지 도포하고 케이블을 분리하여 컴파운드에 압착합니다. 케이블 사이에도 덕트를 완전히 채웁니다. 모든 공기가 빠져 있는지 확인하십시오.
모르타르를 바르기 전에 해당 부분에 차수 컴파운드 2100이 없는지 확인하십시오. 스카치 브라이트로 잘 청소하는 것이 좋습니다. 스토팍® 모르타르 E-474는 난연성이며 장식 마감을 제공합니다. 지하실 쪽에만 시공됩니다.
모르타르를 물 300ml와 혼합하여 성형할 수 있는 공 모양이 될 때까지 나머지 50mm 구멍을 채웁니다.
공이 너무 건조하면 물을 더 추가하십시오. 공이 분리되어서는 안됩니다.
나머지 5cm는 모르타르로 채웁니다. 충분히 누르십시오. 다시 아래쪽으로 시작하여 케이블 사이에 모르타르를 누릅니다.
스크레이퍼와 약간의 물을 사용하여 모르타르 외부를 매끄럽게 마무리하십시오.
면책 조항: 실제로 재료, 기판 및 특정 지역 조건은 STOPAQ EUROPE B.V.가 적용 범위, 성능 또는 사용으로 인한 부상에 대해 책임을 지지 않는 방식으로 다를 수 있습니다. 책임은 제품 교체로 제한됩니다. 지적 재산권은 존중되어야 합니다. STOPAQ EUROPE B.V.의 모든 주문 및 배송은 그로닝겐 상공회의소에 번호 02327624로 등록된 당사의 일반 거래 조건을 따릅니다.